同意芳老师观点。本胖有一个项目,用了可以连续改变的PID参数,但PID模块还是用了一个。本胖认为这样才是合理的。毕竟西门子没有规定PID的参数在PLC运行的时候不能改。
说起改,我说最值得边运行边改的是采样时间。不用定时中断触发采样,用随便的定时器触发,甚至闲时1秒采样一次,密切控制时50毫秒采样一次,实际采样多少间隔就填多少间隔时间。一侧节省扫描时间,二侧高响应。同时也要修改调用pid指令的密度。