你描述所有的模块(硬件)都正常,那么,正常就没有问题了,那为什么你无法监控模块状态?说明还是有问题的。
首先,西门子300的I/O模块不存在位置要求关系,I/O模块可以组态在任何槽位。
如果你通过更换位置,可以把所有模块组态正常,那么,很显然模块与背板U型连接的故障的可能性非常大,尤其是你描述过的那个模块,单独组态试试,看现象结果是什么?