回复:S7300更换数字输入模块求助

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9114
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-26 08:14:55

6楼

不要在评论区回复。

你描述所有的模块(硬件)都正常,那么,正常就没有问题了,那为什么你无法监控模块状态?说明还是有问题的。

首先,西门子300的I/O模块不存在位置要求关系,I/O模块可以组态在任何槽位。

如果你通过更换位置,可以把所有模块组态正常,那么,很显然模块与背板U型连接的故障的可能性非常大,尤其是你描述过的那个模块,单独组态试试,看现象结果是什么?