恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-26 08:32:01
7楼
1楼的程序没有问题,只是楼主没有理解到而已(只对电机启动做的判断)。
假设开始启动,Q0.4 = 1,则MW4+1,当需要启动时,由于比较指令的条件原因,MW4已经无法小于等于MW6,则启动第2台电机Q0.5 = 1,MW6+1。此时,MW4 = MW6。由于程序段落原因,确实此时再要启动电机只能是Q0.5启动了,电机启动后Q0.5 = 1,MW6再次+1,这样比较指令的逻辑又反过来了,此时,如果电机再次启动,则Q0.4就有条件了。无论那种逻辑关系,只是程序的判断条件不同而已。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主