昨天下午, 中板厂精轧直流电机的励磁装置, 中相进线快熔烧, 中相可控硅模块击穿; 直流侧新加的吸收电阻击穿,快熔断;
拆卸进线快熔, 发现快熔外壳温度很高, 螺丝呈现高温焊死的状态,拆不动。 应该是接触不好温度过高或拉弧造成螺丝有熔融所致。
我的分析是, 可能就是快熔这里温度过高,导致快熔熔断,造成故障分闸, 电感能量释放,击穿吸收电阻和可控硅;
这里有几个问题:
上述分析是否合理?
电源故障基本上都是OFF2故障。 拿此次故障来说, 假设快熔熔断时正好是中相流过电流。那么熔断的瞬间可能就会产生高压,产生后面的一些列后果; 但是, 如果熔断时, 正好是AC过负载电流。 那么此时OFF2响应, 电调节器给0. 由于中相已经无电压, 此时应该相当于AC在负载电流连续期间始终在接通;直到电流衰减到0, 然后跳闸? 这种情况应该不会产生过压。
励磁额定电流328, 电感28mH。 算下来呢量是1.7KJ。 吸收电阻是800V, 5KJ. 选型是否合理?
大电感大电流负载直接采用吸收电阻防过压是否靠谱? 能否上一套可控硅电阻箱灭磁装置, 配合吸收电阻使用。
请大家指点。
@老兵