恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-26 09:16:19
3楼
要么彻底解决F31118的问题,检查编码器电缆 编码器,
VC控制的话1300改为SLVC 暂时屏蔽不起作用,我一般492=1000,,
我记得你原来的标准是P492 = 500的,现在放到1000了?(偷笑)
其实,我认为修改P492放大它的触发故障时间,这仅仅是权宜之计。不是解决问题的办法,是逃避(规避)问题的手段。
解决问题的根本办法是,编码器信号波形的正确性和可靠性解决方案。这是原则,具体的操作,取决于现场的情况。关键是能找到问题的出处,解决问题仅仅是结果。
是不是说了等于没说?也是,也不是。因人而异。