回复:10KV的高压电机变频切到工频请教

已锁定

liul_sharp

  • 帖子

    389
  • 精华

    54
  • 被关注

    22

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-12-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-05-26 09:40:14

16楼

看描述,你这个是作为软启动。一般来说水泵的惯量很小,如果加上水锤效应,电机可能在很短时间内就停止甚至反转。粗略算一算切换时间,真空断路器的分闸时间一般在80ms,合闸时间在120ms左右。PLC扫描周期,中间继电器执行时间,算50ms。这个时间能承受吗?
所以并不建议不同步就切,尤其是水泵。如果能承受冲击的话,那就建议加电抗。
另外,GH180在同步的时候已经可以不用加电抗了。技术不是问题,看配置