回复:10KV的高压电机变频切到工频请教

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-26 18:57:53

17楼

展开查看
以下是引用liul_sharp在2022-05-26 09:40:14的发言 >16楼:看描述,你这个是作为软启动。一般来说水泵的惯量很小,如果加上水锤效应,电机可能在很短时间内就停止甚至反转。粗略算一算切换时间,真空断路器的分闸时间一般在80ms,合闸时间在120ms左右。PLC扫描周期,中间继电器执行时间,算50ms。这个时间能承受吗? 所以并不建议不同步就切,尤其是水泵。如果能承受冲击的话,那就建议加电抗。 另外,GH180在同步的时候已经可以不用加电抗了。技术不是问题,看配置

这是一个非常经典的回复。在此学习了。


我们做技术工作,涉及一个新的项目,前期设计方案除了定性的技术分析,一定要有一个定量的数据计算。这么做,才会是一个可行性的技术方案。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3147条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。