这样的项目很多,一拖一、二、三、四的,二拖二,三、六、七的,同步机异步机都有,数量不是问题,无非是主回路复杂些。关键是看怎么考虑,电气上切换当然没有问题,得看工艺和电网是否能承受得了。见过10kV/11000kW的电机直接启动,无非是电网跌落一点,电机多呜。。呜。。呜。。。一阵子而已。还见过设计院设计好的10kV/20000kW的具备直接启动能力的电机,没人敢去合闸操作的,电机厂家也不敢答应直启的。设计可以天花乱坠,真正去调试的时候谁又敢这么干呢?
当然,故障切工频就另说,因为有些工艺更重要,设备还是其次。比如说电厂辅机类,核电辅机类,高炉鼓风机等等。
不过你这个情况,都要到调试的时候才发现,再去推翻别人的既定方案,就不合适了。项目交接的时候就要说清楚,现在就只能调成这个样子了。坏的可能性有,也有不坏的可能性,那就是往坏了的方向说就行了,除非拿出设计依据。