好得上几张图看看目前有哪些报警啊,轴诊断画面拍个照看看,操作面板上的指示灯是否点亮,PLC是否已经运行....

DB2600.DBX0.1是解除急停报警的必需条件,还要看你驱动什么的是不是已经准备就绪(拓扑是否完成)。