回复:西门子S7-300 CPU314 报警“因IO访问错误导致STOP 模式”(未装载或无?

已锁定

askab

  • 帖子

    405
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-05-27 15:25:07

8楼

大家好,最近再修一台专用设备,S7-300  CPU314  两块导轨  有模拟量 开关量,设备在待机或运行状态 CPU经常报警 读取时发生IO访问错误 写入时发生IO访问错误 然后 访问地址是硬件组态内的所有 模拟输入输出的 设定地址。重新开关CPU 就恢复正常。

///////////////////////////////////////////////

既然在修,你这个程序应该是成熟的,则软件配置和接线不存在问题,但老是 读取 扩展 I/O 故障,考虑    如下

  1.    两个机架等电势 ,接地为统一一个地 这样始终保持没有电势差 。我以前做的时候,安装模块导轨悬空用绝缘柱固定,这样保证柜体无法干扰到模块, 屏蔽地和电源直接进入模块中,保证等电势和等地

  2.    一般扩展模块与原机架大部分在一个柜子。因为看不到硬件连接状态,则检查固定是否牢靠,还有背板总线检查,理论应该是没坏的可能,否则直接就故障了。

  3. 可以这样尝试一下,将AI/AO  模块放入中央机架, DI/DO 放在扩展机架,(前连接器接线可能需要调整)仅仅更改硬件组态,物理地址和程序不用改变,下载硬件组态,做一个PLC 检测扩展机架的心跳检测。即使 物理硬件  扩展 DI/DO 发送给中央机架DO/DI 一个 时基脉冲信号,例如 1秒跳动一次并计数,与时钟对比,例如1分钟计数60个值 (结束后循环检测),当出现故障则 计数值<60  目的,看哪个模块出现的问题多。检测扩展机架模块

  4. 当中央机架 AI/AO  I/O 故障则考虑硬件接线了。很多是虚接造成的。

  5. 我只要模块不是挂在中央机架, 无论是扩展机架 还是 PROFIBUS DP 从站 or PROFINET I/O 等均会做通讯测试程序。否则通过系统自检你无法具体问题。

    以上仅供参考。

大家同行,you ok ? me !
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54699条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。