回复:S7300更换数字输入模块求助

已锁定

askab

  • 帖子

    405
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-05-27 15:33:52

8楼

s7300 CPU 315-2 PNDP 接了4个321-1BL00-0AA0,2个322-1BL00-0AA0,STOP灯亮起,发现第二个数字输入模块插上几岁不能运行,找到一个定货号一样的321-1BL00-0AA0,装上识别正常,CPU不报警。

/////////////////

你在开玩笑吧,从来没有听说 SM 模块需要单独识别的,如果SM 需要识别,难么问题来了,

我绑定过MMC序列号,绑定过 PLC 序列号,但从来无法绑定SM 模块。

你这个还是DI DO  都不需要更改通道,AI/AO 还要改通道类型。

仔细检查背板总线连接器,以及前连接器接线是否虚接了。特别写是你这种40针的,不是卡进去,而是中间有螺丝上进去的,估计是没有上紧。 

再次,没有调用OB122, 只要检测不到I/O  就停机。 

大家同行,you ok ? me !