s7300 CPU 315-2 PNDP 接了4个321-1BL00-0AA0,2个322-1BL00-0AA0,STOP灯亮起,发现第二个数字输入模块插上几岁不能运行,找到一个定货号一样的321-1BL00-0AA0,装上识别正常,CPU不报警。
/////////////////
你在开玩笑吧,从来没有听说 SM 模块需要单独识别的,如果SM 需要识别,难么问题来了,
我绑定过MMC序列号,绑定过 PLC 序列号,但从来无法绑定SM 模块。
你这个还是DI DO 都不需要更改通道,AI/AO 还要改通道类型。
仔细检查背板总线连接器,以及前连接器接线是否虚接了。特别写是你这种40针的,不是卡进去,而是中间有螺丝上进去的,估计是没有上紧。
再次,没有调用OB122, 只要检测不到I/O 就停机。