PLC模拟量什么情况下必须加隔离器
//////////////////
1.主要考虑场合,第一 你的采集信号是否与现场设备一致,例如你的信号只能是电压的,但现场是电流,或者同一类型,但幅值不对。
2. 针对PLC 的AI/AO 更换成本过高,更换繁琐,接线麻烦等以及现场对维修效率的要求,例如严格禁止长时间停机,,例如我这边用的TDC 信号模块。 就采用了隔离变送器,这样通道故障,无需需改软件,从而在硬件和软件上均有保护,硬件故障,指示灯熄灭,软件制作在画面上报警。直接更换变送器。
从我调试开始至今,TDC 机架从来没有换过信号模块或者更改AI/AO 通道。 仅仅由于时间长了,整修翻新了USP 柜子,剩下就是隔离变送器,继电器,端子等小的地方
3,其次有要求通道多用 ,例如现场设备反馈的信号AI要 给多个地方,这样有一入两出 例如 电流一进,一出 电压,另一出电流等。或者 AO 一用一备等。
总之,如果设备成本允许,增加隔离变送器是保护系统硬件的一个很好的方式( 我的使用大部分是隔离作用,以及一入两出,信号转换很少用,因为现场基本 0---10 V +_ 10v 4---20ma 0----20ma +-20ma 是大部分传感器的主流。
至于输出需要放大作用,例如 输出AO +-20ma 给定伺服阀电流可能是 +_10ma +-40ma +- 80ma 等就需要单独定制或自己做的隔离放大模板了。
大部分使用隔离的均是 2 3 情况 以上仅供参考