cp50mo 更换6DD1661-OADO ,因为现场有其他设备拆机件,如何对该模板初始化
板上有的印刷了17 18 19 有的 141516,是否是版本号,可否通用
更换6DD1661-OADO,如何下装组态?
4. 更换6DD1661-OADO,组态软件和电缆?
/////////////////////////
你用的TDC的设备,cp50mo 是通讯模块,这个初始化在CFC里面处理了,其次,更换通讯模块,只要你的CPU以及存储卡不变,不需要初始化,从新上电就是初始化化,你应该是给从站设备初始化吧,例如编码器给定初始值等等。
要看书的话,西门子TDC编程及应用指南_鲍伯祥 很详细的介绍了。