400PLC中的DB块数据在什么情况下,会出现带保持属性的数据会变成0

///////////////////////////

  1. 如果PLC 没有掉电,则 数据不会为0 ,除非从新赋值

  2. 当掉电后,再次重新启动,有没有数据初始化,例如吧所有动态数据清零,从新开始,有的系统会的。

  3. 由于s7-400plc没有非易失性ram,即使组态了保持区域,再掉电时若没有后备电池,也将丢失所有数据。这是s7-300plc与s7-400plc的重要区别。

  4. 400存储卡,一种是Flash存储卡,一种是RAM存储卡。前者将所有用户数据保存保存卡里,相当于硬盘,掉电保持,而后后者是RAM 的扩中,相当于增大内存,后者读取比前者块,后者必须要有后背电池。

  5. FEPROM卡在在线方式中不能进行删除程序,用“Download user program to Memory Card”命令下载一个空的程序,可以清除卡中的这个程序。

所以各有利弊, 看你的用途,如果着重 程度的保持,防止丢失,则用FLASH 卡,如果要求较高的读取速度,不过多考虑掉电问题,则用RAM卡。


大家同行,you ok ? me !