点评一下:

1)PID块应该在定时中断中调用,中断间隔应与采样周期关联,

2)应尽量直接使用模拟量在PID块的输入及输出

3)博途的模拟量都有映像区地址,因此在定时中断中使用模拟量,应采用立即访问外设的方式,即加上 :P

4)   DISV参数称不上前馈,应该叫扰动补偿量,是有规律的扰动量(可被函数化)

5)前馈值(也就是开环值)一般是与PID输出值直接叠加的,也就是我们常说的前馈加PID微调

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download