回复:S7-200 SMART modbus 出现通信阻塞情况

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3245
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-29 16:23:32

3楼

没有打开楼主的程序,是打不开。凡是这个网站回帖所带的压缩文件都打不开,不知道什么原因。

不过还是建议你使用9600波特率,不要片面追求高波特率,原因有二。

1.  大量的仪表或者设备,为了降低成本,使用便宜的通讯IC,支持的波特率上限名义上可以支持19200波特率,但那是理想化。你的通讯设施完全符合规定了吗?使用高波特率,你在实施过程稍微有一点“大路--不严格”,就给你好看。

2.   这种性价比高的PLC,应对高波特率的能力有限,当然应对19200还是可以。它处处提醒你通讯要求,你没有领会到什么?你完全按要求做了吗?


不要片面追求波特率。