以下是引用yming在2022-05-29 12:16:16的发言 >9楼

485 USS通讯是异步通讯,用循环中断不管调用怎样的快慢,都是有问题的。

且与是否会受到干扰无关。

这个第三方的USS通讯是可以使用博图中的USS库。

关键是控制字2的频率,得搞清这个第三方的定义。

这个USS库发送的速度接口是个100.0%的浮点数,实际发送的是100%=hex4000=16384;若他定义的X100频率值时,发送100.0就是163.84Hz了。这方面你要会换算。

至于控制字,你也可以无视接口标识,按你的实际应用操作。

没有接口标识的位,直接写到背景数据块对应的位。

谢谢岳版。我再仔细的看看莱宝那个通信协议。