《USS协议应用基本概念》,百度一下吧,有程序可以照抄
引用8楼详细内容:
Z版给指点一下吧。我原来的USS都是放在定时中断中的,就是觉得从站万一不响应,主站还是可以继续发送。
当时是2004年吧,在天丰钢铁做的烧结配料,好像是13台MM420(记不太清了)用一个224XP的485口控制。当时认为变频器的干扰会比较强烈(只加了进线电抗器),假设变频器发送的数据224XP可能接收有错误,就弄了这个定时中断启动发送。后来就一直这样用了,也没有检测收到的数据是否有中断,用着还行。
引用7楼详细内容:
在定时循环里做通信,不是给自己挖坑吗?
好的,谢谢Z版。