回复:关于西门子变频器一拖多,最多能拖多少个,以及注意事项探讨

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-30 16:18:46

1楼

你说的没错。就是电机总电流不要超过变频器的重载型额定电流。注意,我是说装置重载型的额定电流。为什么要这么说?因为我发现,一拖多,即便是风机泵类的变转矩负载,也要考虑按照恒转矩的负载特性来选型变频器。这样会更可靠一些哟。


对于并联驱动,为什么要限制最多30台电机?这个我理解是推荐,我在论坛里看到过有更多于30台的例子。但,都是因为炸,来坛子里交流问题的。其实,多少不是主要,主要的是防范问题,保护问题。


多机并联,推荐V/F控制。

多机并联,要注意给每一个电机的过载保护。

多机并联,要注意各个电机的均流问题。严格的说是并联驱动的动态运行电流冲击对变频器的反作用问题。


我想到的个见,仅供参考。

我是你的朋友