回复:smart line的问题

已锁定

水煮花生

  • 帖子

    286
  • 精华

    4
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-30 17:09:12

3楼

处理“循环操作”选择

如果激活了“循环操作”,面板会在通信开始时向 CPU 发送一条消息以连续请求某些变量。

之后,CPU 始终在同一循环中发送数据。

这样,面板就不必不断地请求数据。

如果禁用了“循环操作”,那么只要需要信息,面板就要发送请求。

附加属性:

传送数据时,循环操作可减轻 HMI 设备的负载。控制器的现有资源可用于减轻 HMI 设备的负载。

控制器仅支持特定数量的周期性服务。如果控制器没有更多的资源用于周期性服务,HMI 设备就会再次接管此过程。

如果控制器不支持循环操作,HMI 设备将接管所生成的循环操作。

循环操作中不包括画面变量。

只有重启运行系统后才能设置循环操作。

如果启用循环操作,则可将多个作业从 HMI 设备传送到控制器(作业个数取决于控制器)。

如果取消选择循环操作,则始终只能将一个作业从 HMI 设备传送到控制器。

说明

如果有多个 HMI 设备在一个控制器上并行运行,则最好禁用循环操作。S7-200 不需要“循环操作”(cyclic operation) 设置。

   

------