恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-30 21:51:08
4楼
在变频器参数中,允许并联的最大电机数量是50(P306)。教程中说是30,有待商榷。
最大数量方面无需较真,毕竟也没有谁会真的拿一个变频器同时带30台以上电机。
一拖多最重要的一点是电机保护。变频器无法知道其中某一台的电机电流,甚至可能电机烧了也不知道。电机自身的保护就非常重要了。
我一般推荐客户电机加装开关式热保护选件,如双金属片。这样可以把所有电机的热保护信号串接,接入变频器。任意一台电机有问题,都能及时保护。
精华帖版主置评:不错的回复,很值得关注的并联驱动方法。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主