以下是引用ZD_JY在2022-05-31 09:01:10的发言 >6楼

@kdrjl@风起云@老兵 ,借用楼主的地方,咨询各位前辈一个问题,就是变频器对拖实验,测试维修过的变频器是否正常,怎么做加载实验,看了很多网上的介绍,还是没太弄明白。例如同向对拖,两台变频器是都设置为速度模式然后增加到一定频率,稳定后,然后陪试的变频器降低频率或者测试的变频器增加频率?还是说从一开始陪试的变频器就设定为转矩模式,如果是转矩模式,一开始他怎么启动,转矩模式速度不受控吧?还是一开始跟着测试电机一起转,然后稳定后,再一点点加载?反向对拖怎么做?谢谢

这个问题可是一个较大题目,你的问题,涉及到电机原理,变频器的控制原理。不是几句话能解释的。不管怎么说,电机加驱动控制的对拖试验:


第一,确定两电机连接以后的旋转方向,一个正向,一个反向。也就是关闭一个控制系统,启动另外一个系统,电动恒转速运行,它们都是朝着同一个方向运转;


第二,控制系统一定要设置两种功能,恒转速控制和转矩限幅控制。定恒转速控制时,转矩限幅设置100%;当恒转矩控制时,转速设定值等于0,转矩限幅值0-100%任意可调。


第三,当一台电机恒转速时,另外一台转矩限幅。


做到上述,即可进行对拖加载试验了。原理,自己去看书吧,有问题,发帖子专题交流。