回复:10KV的高压电机变频切到工频请教

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2438
  • 精华

    88
  • 被关注

    236

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-31 21:21:04

20楼

高压电机的软启动工频切换,多数人没有应用经验,挺好的分享!

原理是发电机并网的方式,幅值、频率和相位三要素,如果只是考虑频率和相位相同,变频器输出与电网最大幅值可能相差0.8kv,除了加大变频器逆变单元容量,让它允许瞬时过载的方法之外,增加一个输出电抗器既可以滤掉高频,也是可以防止反向冲击电流的

大道至简,知易行难