回复:用电工基础理论排查一起SL150过流故障的案例

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3955
  • 精华

    54
  • 被关注

    131

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-06-01 08:16:09

6楼

展开查看
以下是引用liul_sharp在2022-05-31 21:51:06的发言 >5楼

选择I/F模式,禁用电压预控(设置p5914.0.1=0),启动后,用p6890一点点给定,不要太大。可以观察一下电流情况(r6910)。调试的时候会用HMI操作,自己操作不方便。

有List Manual V47的。

以下是引用锋言锋语在2022-05-31 16:00:21的发言 >3楼:能具体说说嘛?另外...

引用3楼详细内容:

能具体说说嘛?


另外, 有Fm4.7版本的手册吗?

以下是引用liul_sharp在2022-05-29 08:11:41的发言 >2楼:用UF和IF模式在...

引用2楼详细内容:

用UF和IF模式在频率等于0的时候可以检测输出电流电压检测回路。

发我一份吧。  123871020@qq.com