作为维修后的变频器测试,是为了通过模拟假负载来增大输出电流,以避免有个别时候因输出电流小而很难发现的潜在硬件故障;
只要确定了在额定电流或最大输出电流时变频器是工作正常的,就达到测试目的了;
能否满载启动,只是变频器参数调试的问题。对于维修而言,无须测试满载启动。
如果启动后先加B电机转矩,再提升A电机转速,此时B电机等效于一个位能性负载,力矩大小和方式可以根据需要调节,比如可以加斜坡信号或阶跃信号。
谢谢,@风起云 ,还有K版提到的两个电机转速要一个方向,以面对电机输出轴方向而言,一个是正向,一个是反向。假如正向的是被测电机,反向的是陪试电机。陪试电机,正向旋转,转矩极性为正(可能说的不严谨),那么作为陪试电机,加载转矩时,是不是在测试状态时,电机反向旋转,而加载的转矩应该是正极性,正转矩0-100%可调。谢谢