回复:西门子S7—200通讯地址联系不上

已锁定

纵情四海

  • 帖子

    61
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2008-10-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-06-01 22:20:57

6楼

1、 检查硬件连接

网络电缆是否连接好,在 CPU 本体左上角以太网接口处有“以太网状态”指示灯 “LINK” ,此灯常亮表示以太网连接成功。

2、 检查编程设备的 IP 地址是否与 CPU 的 IP 地址在同一网段中
编程设备必须与 CPU 在同一网段中。S7-200 SMART CPU 预置的 IP 地址为:192.168.2.1。

3、 通信参数不匹配
若下载系统块,注意用户项目系统块中的 CPU 类型是否与实际 CPU 类型相符合,若不符合则会报错。

4、 在控制面板里面的设置PC/PG接口处的应用访问程序设置为“MWSMART………”这选项。

5、 在设置PC/PG接口中的LLDP/DCP中,确认当前的PC网卡以勾选。

6、 在电脑的任务管理器的进程中,看看是否有S7oiehsx.exe这个进程,如果没有可能是因一些杀毒软件的阻止等原因造成的没有启动。如发现没有启动需要手动通过路径C:\Program Files\Common Files\Siemens\S7IEPG把它启动起来。

7、 检测当前系统的启动项中是否禁止了PNIOMGR,如果禁用了,请使能该启动项。

8、 如果还是不能访问到设备,建议重装操作系统。

我曾经遇到过,触摸屏和PLC用一根网线通讯,连接触摸屏就得拔掉PLC,连接PLC就得拔掉触摸屏,在这个转换过程中出现连接不上触摸屏或者PLC ,就是第6种情况。每次转换就得打开或者关闭进程。

希望能帮助到你!