以下是引用cat_boy在2022-06-02 10:09:17的发言 >3楼

罗克韦尔Controllogix系列PLC是纯符号寻址,以前与proface触摸屏通讯是需要将变量名转换(map)一下的,威纶通的需要咨询一下厂家呢

仔细研究了一下威纶通触摸屏,发现威纶通触摸屏新增设备选择通讯协议时,可以选择EtherNet/IP(CompactLogix)-Free Tag Names和EtherNet/IP(ControlLogix)-Free Tag Names,这两个协议支持符号寻址。

把AB的符号表导出来,再导入威纶通触摸屏就可以直接使用AB PLC里的符号了。