以下是引用谭星亮在2021-06-19 11:58:29的发言 >2楼

采用脉冲形式,在进行计数比较,当为1时激活1#从站进行通讯,为2时激活2#从站进行通讯.为8时激活8#从站进行通讯,为9时进行比较复位,这样可以当某个站出现问题,不影响全部的轮询。

采用脉冲方式也是有问题的,时间间隔不好把握,太短前面请求可能还未通讯结果,太长浪费时间。最佳方式还是检查前一通讯的done和error状态,任何为true,启动下一个请求,这样循环。