A,B,C三个屏,三个按钮,然后用一个int变量记录当前操作,三个屏给int变量赋值分别是1,2,3.plc中编程:
如果int变量不为0,则延时3s(时间可修改)后变量赋值0
A屏按钮能控制灯的条件是int变量为0或者1
B屏按钮能控制灯的条件是int变量为0或者2
C屏按钮能控制灯的条件是int变量为0或者3
这样就解决了三个屏同时操作的问题