以下是引用平常客在2022-06-02 23:22:28的发言 >1楼

学习了,感谢分享

有一些借鉴作用。

主要是当遇到备件缺乏时,通过与工艺和操作方面人员评估安全性后,所做出的一种设备维修应急措施。

在做这个措施之前,必须充分评估设备安全和操作安全性问题,在确保安全的前提下进行,是对应于设备线上的人员有一些参考价值。帖子看似平平淡淡的一篇工作案例,实际我也是从几个方面进行的自己评估,及电气原理分析,达到临时屏蔽的目的最基本的需要这些确认,才有可能成功。