以下是引用George_dl在2022-06-02 13:25:17的发言 >4楼

感谢y版回,觉得111报文更有优势而且可以代替110

以下是引用yming在2022-06-01 21:18:40的发言 >2楼:都是基本定位器EP...

引用2楼详细内容:

都是基本定位器EPOS使用的。就看对转速控制的要求。




未必。

基于报文111的FB283/284由控制器PLC控制,灵活些。

但报文110是将程序段放入驱动,由驱动自己完成。PLC负载轻,简单。主要配合S系列。

G系列的少见使用,没见过。

不过说回来,若用S7 1200做控制器,快速定位,报文111,貌似MDI 响应也跟不上。