恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-06-05 12:31:33
5楼
感谢y版回,觉得111报文更有优势而且可以代替110
未必。
基于报文111的FB283/284由控制器PLC控制,灵活些。
但报文110是将程序段放入驱动,由驱动自己完成。PLC负载轻,简单。主要配合S系列。
G系列的少见使用,没见过。
不过说回来,若用S7 1200做控制器,快速定位,报文111,貌似MDI 响应也跟不上。
精华帖版主置评:学到了。很精彩的回复。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主