回复:G120变频器的硬线急停按钮

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36715
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-06-05 17:11:20

2楼

急停,一般的概念就是“安全停车”。用红色蘑菇头按钮,作为硬件的安全关机。非紧急情况无需人为操作。这个设置,一般的是连接变频器OFF2控制字。


西家传动,有三个停车控制字供用户自由选择:

OFF1,正常的停车控制。启动该控制字,电机按照正常的斜坡设置减速制动;

OFF2,安全关机控制。启动该控制字,电机立即关闭电流流通。电机呈自由滑行状态;

OFF3,快速停车控制。启动该控制字,电机以自己的最大制动能力制动快速停止。


关于OFF1和OFF2的关机功能,大家用的比较多,也比较好理解。所以在此不多赘述。


对于OFF3,快速关机。需要多说两句。它是应用于特殊场合。要求出现紧急情况迅速让机械旋转部件停止旋转。以保证现场人员和设备的安全。但是OFF3的快停是有条件约束的,那就是电机和控制系统必须要有相应的能力快速停转,不是人为想多快停就能多快停。系统能力范围以内的事情。如果还不够快,不能满足实际要求,还要加入机械抱闸的配合,以确保在规定的时间以内停止。但是,这种快速的急刹,对传动系的旋转部件在急停过程有一个很大的剪切力,甚至导致切轴事故。不过,为了更大的安全,牺牲旋转轴在所不惜的那种。所以,OFF3的应用是有条件的,需要具体问题,具体对待。