以下是引用手机用户20200318RFV2TR在2022-06-05 17:27:26的发言 >3楼

好的,那变频器启动和停止的命令,047E,047F是要持续发送吗?比如启动,我是启动之后就要保持给变频器送047F的信号吗?还是送一段脉冲时间就可以了?

以下是引用kdrjl在2022-06-05 17:20:22的发言 >2楼:关键是看你的程序,...

引用2楼详细内容:

关键是看你的程序,每次在启动前,是否先对转速设定值置0,再给发送启动控制字。如果没有,那你只要一启动,很有可能就是历史记忆的设定值了。


这是传动控制的一个逻辑控制流程。一般为了安全,启动之前,都要对设定值置0.然后再发启动命令。这样,电机启动以后是从0开始跟随设定值旋转的。


当然这种逻辑并不唯一。传动控制应用场合很多,都是跟着现场的需求去设计自己的逻辑控制流程。

所有的控制字,除了故障确认(复位)是沿触发以外,都是要状态置位。稳定的yes或者no。包括起停控制字。除非你自己搭一个触发器,用沿触发后保持的那种。比如RS触发器的逻辑。

我是你的朋友