以下是引用手机用户20200318RFV2TR在2022-06-05 17:27:26的发言 >3楼

好的,那变频器启动和停止的命令,047E,047F是要持续发送吗?比如启动,我是启动之后就要保持给变频器送047F的信号吗?还是送一段脉冲时间就可以了?

以下是引用kdrjl在2022-06-05 17:20:22的发言 >2楼:关键是看你的程序,...

引用2楼详细内容:

关键是看你的程序,每次在启动前,是否先对转速设定值置0,再给发送启动控制字。如果没有,那你只要一启动,很有可能就是历史记忆的设定值了。


这是传动控制的一个逻辑控制流程。一般为了安全,启动之前,都要对设定值置0.然后再发启动命令。这样,电机启动以后是从0开始跟随设定值旋转的。


当然这种逻辑并不唯一。传动控制应用场合很多,都是跟着现场的需求去设计自己的逻辑控制流程。

你需要理解:什么是PZD!

PZD是周期性过程数据。

什么是周期性过程数据?

过程数据就是由控制字(控制方发送)、状态字(被控方回答)构成。周期性就是一刻不停、周而往复地交换过程数据。

这个过程由被控方的“看门狗”来监视,一旦超时,立即停机/处理;确保安全。

它不等同于一般的参数读写!用参数读写的方法是有安全隐患的!

控制字每一位都有自己的定义:047E,047F的每一位都有解释。

ON也需要沿,而且是在运转条件成立之后才有效!

(例如:OFF2/OFF3必须置位后,ON的沿才会有效。时序反过来,则不成立!)


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?