以下是引用mengquanshui在2022-06-05 08:26:01的发言 >8楼

   电机额定电流X过载系数, 这个参数可自整定学习到吗?

这个值得设定,就是你讲的那样,默认这么设置。但我一般不这么做,因为是S1工作制的应用,所以,为了使P640能够起到截止电流的保护作用,我一般都是把电机的额定电流等于P2002,等于100%。这么做是为了在满负荷100%连续运行下,让P640能起到截止电流的限制作用。


如果不是S1工作制,那就把P2002设置成电机应用的最大电流值。


个见,仅供参考。