恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-06-06 11:53:43
2楼
这,再仔细看看两种的优缺点,没什么关系的吧;
第一种,用线圈,执行到一半断电再上电,没有开关到位,不也是没有动作么?
第二种,用置位复位,没有开关到位信号,就不能复位开关阀信号,阀门不还是继续动作?
断电再上电,没有开关到位状态的,可以统一做开阀处理(关阀也行,看工艺,先动起来);
开关阀动作后,可以设置超时时间,一段时间后仍没有到位情况,报警,并停止动作;
相对而言,个人认为置位复位更简单点,它只需要考虑当前需要执行什么,不用管之前的状态;
请填写推广理由:
分享
只看
楼主