在辊道项目上用过MM440一拖十几,每台电机单独配马达保护器,中间遇到过个别电机马达保护器跳闸的情况,但是变频器没有报故障
你的设计就是不能一个电机跳闸,让变频器报故障停机的,应该在主电路上还会有工频变频的转换电路,如果出现变频器本体故障,能够马上转换到工频应急使用的。当然你可以利用电机断路器的辅助触点来做,电机过载跳闸的报警。