回复:第三方上位机软件,能直接通讯G120变频器吗?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36677
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-06-09 14:36:01

6楼

展开查看
以下是引用手机用户20200318RFV2TR在2022-06-09 11:13:57的发言 >5楼

这种通讯怎么实现呢?博图是通过标准报文通讯,不通过博图是怎么实现呢?比如说怎么控制变频器的启停?然后发送转速?也是和标准报文那种一样有个输入输出地址吗?

以下是引用kdrjl在2022-06-02 19:23:14的发言 >3楼:我们用PN通讯,上...

引用3楼详细内容:

我们用PN通讯,上位机编程环境VB.NET,与G120直接通讯没问题。我们基本是按照STARTER模式与装置直接通讯的那种。只要STARTER能做的,其他软件也能做。前提条件,在上位机要编辑动态链接库。西家传动专门支持第三方软件通讯的方式。叫POC SERVER?

这种通讯和STARTER的通讯方式是一样的,有自己的固定格式。直接发送要设置的值,直接访问参数读取状态监控。

我是你的朋友