这种中小功率的,进线端线路只配置空气开关或者熔断器(二选一);千万别使用接触器。

接触器的震动,常常会导致那些插针类接点出问题。

给自己挖坑。

这类单台前端的空气开关,从来不会去动的(除非检修);8台15kW(甚至更大)的都是操作总电源开关。

为什么?因为,变频器合闸电流很小!仅仅是各台电容充电的有限电流总和!

而总分断,由于整流的原因,驱动能量也不可能反向电网。


客户愿意多此一举地装。跟他讲清楚。出了问题,负责自负。