模拟量输入信号如果通道组态的是4~20mA你实际输入也是4~20mA则数字量就是0~27648
如果通道组态的是0~20mA,实际输入的是4~20mA,那么数字量范围就是5530~27648,如果实际输入也是0~2mA,则数字量就是0~27648了。
对于输出,如果你的ao组态的是4~20mA,那么输出数字量0~27648就是输出了4~20mA,如果你组态的是0~20mA,那么控制4~20mA则需要输出5530~27648的数字量。
组态的是0~20mA,那么控制4~20mA则需要输出5530~27648的数字量
这样对吗