以下是引用手机用户20220607932273在2022-06-10 08:49:09的发言 >3楼

抱闸是PLC输出,继电器控制的,设备速度很快的,有没有可能是驱动器有问题导致电机制动不好,造成电机抱闸磨损快。但是我们检查了一下换下来的电机,抱闸力矩在110N/m,应该是没有问题的,可不可以加个微信

以下是引用zcomin在2022-06-09 11:07:38的发言 >2楼:抱闸用什么控制的?...

引用2楼详细内容:

抱闸用什么控制的?可以从驱动读出当前速度

抱闸一定要用驱动器控制!不要用PLC!

PLC可以作为后备保护控制抱闸,但不能作为常规控制信号!