回复:V90伺服X,Y,Z轴触发硬限位报警后,无法复位,必须断伺服+PLC的电才可以正常复位

已锁定

683887

  • 帖子

    136
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2016-12-31

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-06-10 23:23:47

6楼

展开查看
以下是引用game0823在2021-11-02 10:44:04的发言 >4楼

为啥都是冷嘲热讽?就没有一个人说下如何解决?V90超限位后,即使限位复位了,不断电确实会一直报限位故障,不管哪个方向的!

楼上有回答你可能没看仔细:碰到一侧极限报警后,复位然后反向运行就可以了!手册和帮助文档里也有!

我现在想咨询下如果误碰到两侧极限有什么不用断电的解决方法吗?