恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-06-11 22:48:54
8楼
没有仔细地一路看下来。
不过,我想说的是,即使在实体元件搭成的电路,也不能想当然地认为,线圈一失电,其所带的触点就会复位,如常开触点会断开。
有一些特殊的开关,比如永磁开关、比如机械保持开关,(吸合)线圈从得电到失电,开关状态是不变的。
有人会说,这是特殊情况,启保停针对的是一般情况。
但是,我可以明确地说,PLC中的“线圈”,具备永磁开关、机械保持开关的特性。
你SET让其线圈吸合后,不用去激励它,这个线圈的状态会一直“自我”保持。
所以,PLC可以使用常规的“启保停”线路实现线圈的吸合与分闸。
但是,PLC的能力显然不止于此,其它的方法,比如SR,同样能达到线圈的吸合与分闸。
从外部来看,两种方式是等效的。