发布于 2005-10-20 10:52:35
0楼
在任何需要防爆应用的场合,都会有一个最小点燃能量,比如在防爆的气体组别里就比较明确的指出此点:D级;典型气体:丙烷;最小点燃能量 180微焦.也就是说,防爆的要求越高,所需要的最小点燃能量就越小.A级气体为20微焦.
本安防爆是一个系统防爆,由本安型现场设备、关联设备及二者之间的连接电缆组成
本安型现场设备就是了一次仪表
主要分为简单设备和非简单设备。将既不会产生也不会存储超过1.2V,0.1A,25mW和20μJ的电气设备认定为简单设备,主要包括简单触点、热电偶、RTDs,LEDs和电阻性元件等;而非简单设备则是指可能产生或存储的能量超过上述数值的电气设备,典型产品有变送器、电磁阀、转换器、接近开关等(我想楼主说的应该是非简单设备吧,比如雷达,液位计)。通常国际上认证这些设备时给出它们的整体参数:
Vmax——最大允许电压;
Imax——最大允许电流;
Ci——内部电容;
Li——内部电感。
关联设备就是安全栅
回到搂主的问题,如果非本安变送器与安全栅连接工作,可能出现什么情况,是否还是防爆系统。答案肯定是否定的,因为即使使用了安全栅与符合要求的连接电缆,而安全栅的作用只是把本安端与非本安端由于故障(比如短路,电压闪动)所产生的过压,过流限制在在全值,但是由于一次仪表不是本安的,尽管来自电源质量的问题解决了,有了稳定的供电,但是自身还是可能产生或存储能量达到爆炸所需的最小能量,也就是说单纯使用安全栅可以提高安全性能,但是远远达不到实际现场的防爆要求。
所以,还是老老实实的搭建本安系统吧!不要为省了在一次仪表上的那点钱而出事故阿!
Afterdark, a brand new me!