回复:用那种方法与WINCC连接S7-200SMART比较方便,

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3258
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-06-13 20:08:18

6楼

用MODBUS-TCP已经很不错了,并且免费。

没有比较就没有伤害。性能(主要是指快速性)肯定KEP好。道理很简单,MODBUS-TCP消耗PLC很多资源,增长扫描周期时间。而使用KEP, PLC端用不着编程,不会明显增加扫描时间,通讯工作由计算机完成,计算机的运算能力,速度那是PLC没办法比的。

还有低版本的WINCC不支持MODBUS-TCP,但支持KEP。