也简单说一下吧:
第一,1200的MODBUS指令里面没有SEND的概念,有三条指令,第一条是初始化指令,第二条master指令,第三条slave指令;
第二,这个模型就是一主多从,PLC做主站,VFD做从站;
第三,楼主一直在说,想读变频器的某些参数,很简单,做好以下三步,保证硬件接线,保证变频器设置,编写好程序;
第四,需要对变频器的寄存器地址有了解,就跟按照地图找地方一样,你要读电流,就要知道电流值放在哪个寄存器地址里面
第五,1200MODBUS通讯,需要注意的是初始化指令模式选4,两线制485,那个DB引脚选master的DB,读就是master模式选0,做好轮询就行了,注意避免报错。