至于那种方案好,不参与讨论了。说点其它的。
1)浮动开关:我接触到的液位浮动开关有三根引线:共用端、上限、下限;并且只有两种状态,上限通、下限断,或者 上限断、下限通。不存在【既没触发浮球上限又没触发浮球下限】的情况;
2)其实,电动阀补水的缺点应该是:在阀门半开或全开时停电后,会向水箱内一直补水,直至来电后自动关闭电动阀阀门或人工关闭为止。这个可能造成水箱的水溢流;
3)我接触使用的AC220V电动阀有6根接线(端子号分别是1、2、3、4、5、6),其中三根为电机(端子号1、2、3),1与2 供电时开阀,1、3 供电时关阀;即使长期给1、2或1、3供电,电机也不会烧坏,因为控制器内部还有一组限位开关(常闭点),分别串联在2、3与电机线圈之间,到位后会关断电机的供电。4返回信号共用端、5全开返回信号、6全关返回信号,到位后相应返回信号的点闭合;
4)接触过的三相380V电动阀有两类
1、电动阀自带控制,只需要给电动阀控制送开阀、关阀脉冲信号即可实现电动阀的全开与全关控制。另外,这种还可以设置为连续信号控制。有独立的全开、全开返回信号;
2、另一种,需外部配置接触器等正反转控制开、关阀。