回复:转炉应用低速时转矩不够。如何解决?

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-10-20 11:37:12

0楼

有关的参数:P1320--P1325。看一下说明书就清楚了。
我曾经去现场调过一台160KW的MM440,是矿山大型输送带主传动用的,开始启动时是正常的,但是输送带上的石子都堆满时,停下来后再启动时就启动不了了。由于变频器到电机的电缆比较长,我用P1300=20,但自检通不过!没办法,就用这个办法试了试,结果还是很成功的。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。