看过你的图片,这个电磁干扰原因为什么我说大?是你那边没有安装规范!一个中继器随便用扎带绑着也在使用?要知道中继器模块外壳的金属部分是需要接地(连接接地的电气导轨)处理的,估计你这样的情况还可能相当多。每次看到dp通讯故障,我都会由衷的一激灵。也知道要排除故障非常消耗精力。
你处的等电位连接情况又的怎么样?类似的问题,如果前期没有严格的安装规范,后期维保人员是非常痛苦的。