0615 【万泉河】PLC程序中SR逻辑的本质
看到题目, 很多读者可能不久前刚刚看过我的文章,关于启保停的本质,这里的答案脱口而出, 启保停啊!
你万老师还有没有的玩, 一个话题翻来覆去炒冷饭, 有意思吗?
嗯,有。
写上一篇关于启保停的本质的文章, 本意是针对刚毕业的年轻后生的, 把行业里的一个上古时代的名词解释给年轻人听,让他们了解了之后不再困惑,从此可以放开手脚用全新的思维逻辑方法来做PLC程序。
然而没想到,文章发布,却惹恼了一大批原本搞继电器逻辑的行业前辈。有一些前辈会想, 我搞了大半辈子继电器逻辑了,接过的启保停控制柜的线都可以绕地球小半圈了, 用得着你来告诉我启保停的本质?
所以, 确实是我错了。 我语序颠倒了。
就好比自行车发展发展进化成了摩托车, 电动自行车, 我说什么自行车的本质是摩托车,这是不对的,不可以说祖宗的本质是孙子,而应该倒过来说孙子的本质是祖宗, 电动自行车的本质是自行车,然后可能就不会那么惹前辈们生那么大的气了。
前几天,我发起的关于启保停与SR逻辑能否互相替换的投票:
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1765618&b_id=50&s_id=0&pno=1
yanxiao老师的回复中有截图,把SMART 200的SR逻辑转换成STL, 都给发上来了。 说实话,我以前做程序也都是只用LAD, 即便有偶尔转换到STL,也只是出于编辑功能的用处。从来没有正眼好好看过。 这次看了截图,就被惊呆了, 转换之后虽然多了一些复杂的堆栈处理的指令,但本质上看得出, 那就是启保停啊!
即,SMART 200的SR逻辑在STL格式下,就是用的启保停,而未使用S或者R指令。 我甚至还以为它在STL下连S 和R指令都没有呢。然而事实上是有的。
S指令优先的SR:
以STL显示:
我把其中的每一句指令功能都研读搞懂之后,再以梯形图方式表达出来, 是这样:
这是妥妥的启保停啊!只要I0.1不导通, Q0.0就长时间自保持。
然后更有意思的是复位优先的SR逻辑:
转换后:
语法稍微复杂一些了, 换用LAD再抄写出来, 是这样:
这里我只是原样抄写, 实际在LAD中编译是不通过的,因为前面直通不符合语法。需要分到2个NW才可以。 当然可以加个SM0.0, 而到PORTAL中这样写也没有问题。
注意,这其中的两个线圈(外形上的),是有先后顺序的,你不可以简单把他们拼起来做成3行的OR逻辑。
而如果要拼,可以横着拼接为:
这里面两个I0.1有些重复,完全可以去掉前面的一个而逻辑结果不影响:
就变回成为最标准最原始的启保停逻辑了。
而在我们拼接之前,它其实是两段启保停逻辑。证明, 你即便对同一个Q点(或者M点)连续做多次的启保停控制, 也不存在双线圈语法错误。 而其实西门子原本早就在这么做了。 早在30年前,甚至可能在S7-200还未被西门子收购的时候。
用启保停开关逻辑来搭出来SR逻辑, 这是远古时代的事。那时候PLC还刚刚诞生, 继电逻辑还没完全断奶。
而等到TIA PORTAL面世, 一切语言都是以SCL为基础了, STL被彻底抛弃, 甚至LAD都是基于SCL了,对于一个SR逻辑功能,在SCL中会是如何写的呢?
有两种写法:
第一种是严格照抄的启保停的逻辑:
Q0.0 := (Q0.0 OR I0.0 ) AND NOT I0.1;
这种一口气写成的程序, 信息密度太大, 读起来有一种喘不过气的压迫感。 这里还是最简单的逻辑条件。
而第二种方式以IF 语句写成的则简单清晰多了:
IF I0.0 THEN
Q0.0 := TRUE;
END_IF;
IF I0.1 THEN
Q0.0 :=FALSE;
END_IF;
后一种方法,还有一个特点, 对系统的调用环境要求宽松多了。
前一种逻辑依赖于OB1的循环, 需要每个周期都扫描运行到,然后才能根据信号的变化及时计算得到新的结果。
而后一种方法,甚至可以只在I0.0 和I0.1变化的时候调用执行一次,其余时间, 程序不被调用,也可以,程序的运行结果都不受影响。
所以,不仅仅IF THEN语句带有高级语言的特性,这里甚至隐隐约约都带有基于事件的编程方法了。这一点, 在面向对象的高级语言编程中,经常遇到。 而对于大学课堂学过高级语言,自带高级语言属性的毕业生,来从事工控行业就简单多了。
所以,今天的题目, SR逻辑的本质,其实有两个答案。 向左看, 本质是启保停, 向右看, 本质是IF THEN。
所以,SR是继电器逻辑与计算机语言编程的交集、最大公约数、分水岭。
画个图表示:
PLC从继电器逻辑诞生, 然而在诞生之日起就不断在成长进化,我们现在回过头看它啥时候具备了乌鸡变**的特质了呢?
大概是从具备了SR逻辑的时候。
当然,后来还进化出了函数, 功能块等各种接近于计算机的功能,以及支持面向对象的各种特征方法之后,加之以内存和工作存储区越来越大, CPU计算能力越来越高,才逐渐可以认为就是一台计算机了。
0612 【万泉河】浅议PLC程序中SR和RS逻辑的区别
0610 【万泉河】S7-1200 PLC中实现WINCC报警
0527 【万泉河】PLC程序中启保停的本质
【万泉河】面向企业的PLC系统设计编程标准化培训
图解WANQ-Y1更改WIFI网络
一位新加入三菱标准化的学员
0503 【万泉河】王者归来:完美报表谢幕后又要回来了。
0428 【万泉河】PLC编程:谈虎色变双线圈
0426 【万泉河】论PLC程序的可移植性(上):关于移植的定义
0417 【万泉河】三菱标准化程序打印版
0416 【万泉河】PLC标准化编程烟台方法的本质是颠覆
《PLC标准化编程原理与方法》已出版发行, 各大网上书店有售。
MCGS-OPC UA初体验
0407 【万泉河】汽车行业标准SICAR本质上是对自动化工程师的**
0402 【万泉河】论工控行业中工艺的重要性
0407 SICAR程序获取方式
带图全文:
0615 【万泉河】PLC程序中SR逻辑的本质.pdf